|
|
发表于 2012-4-7 22:08:45
|
显示全部楼层
周老师您好,我在建模的时候遇到一个问题,有一个装配工位M1,工位前有一个暂存区,会有J1,J2,J3,J4四种工件到达暂存区,可能同时到达,也可能以任意顺序到达,其中J1与 J3,J2与J4装配,我的问题就是这种情况下如何判断J1和J3装配 。J2和J4装配。
7 t" p8 {( H, |1 N6 r我之前的思路是用2个buffer(B1,B2) 和一个singleproc(m0),method是:
: b) V0 u! r4 |0 d0 n0 ~& X7 U- U! u. H
waituntil m2.occupied , u. g: z4 Z' X) Q1 p/ S
and B1.OCCUPIED prio 1;
; i) T* m. ]7 i* J) Zif B1.cont.name="j1" and m2.cont.name="j3" then
0 H1 w' y2 i& @" t$ L* z m2.cont.move(m1);( D0 g5 p" ^( F1 H5 T
B1.cont.move(m1.cont);
5 w& m9 a6 u, V5 A) }! E+ G --@.move;& C; C* |# ^+ x; ^, _+ Y: `5 h$ z7 q
elseif B1.cont.name="j2" and m2.cont.name="j4" then7 O' d! Z4 S. \- n* d4 V
m2.cont.move(m1);7 T4 r; {: G& L2 c' t
B1.cont.move(m1.cont);
* t: j1 C: O# g4 @1 Dend;
4 z6 l2 Z% j |! N但是出现两个问题1:两个buffer需要容量满才可以;
: N7 D" T3 K# i2 如果先到的是j1和j4就不会装配,停机了。) ~ e0 n" K( Y; z- H' v
周老师,麻烦您指导下,谢谢了。
( y) J$ k- N* B9 O) G1 [8 c" J/ h/ n |
|