楼主 |
发表于 2009-2-18 16:19:39
|
显示全部楼层
原帖由 iesim 于 2009-2-18 15:05 发表 6 \% S6 l. F. z, P, t
有几个问题 ' ~% l. O9 P7 J, s
(1) 这个 robot 是从哪里往哪里搬运? 一个有几个robot?
- D7 O7 a+ K2 `; w(2) “当接收到停机信号以后的搬送时间为15秒(只往本机暂存产品)” 谁接收停机信号? 又是往哪里搬运? / n h: e( l( C% h0 O% d+ ]; R
(3) “物件产生的时间间隔为25秒”是从哪里产生的?
; a9 u) O- E. C1 x$ P) a$ F) ~+ l# }, d$ O5 c
...
' ]! [/ `/ ~ S2 N
* y# h0 S' k! _3 J( T) Q(1)共两个Robot,正常情况下、Robot1是将物件从上游搬到烤炉,Robot2从烤炉搬到下游,Tact time平衡时物件不经过暂存区。+ W n% b0 Z2 U! m/ Q2 M
(2)Buffer2 达到条件后发送信号,Buffer1接收信号,接到信号后将物件送到暂存区。
9 [& w, t2 q7 `* _9 `# \: w8 A2 G(3)25秒是上游工艺来料的时间间隔。 |