发表于 2012-4-21 12:57:29
|
显示全部楼层
附件中的模型可以运行了,但是还需要你继续完善,但是你的技术问题基本解决了。主要问题有:" g5 k4 Q$ Z9 e
1. 主MU必须是Container 或者transportor。你的模型中Shaft应该是Container,Bearing应该是entity类型,你好像弄反了。+ M& m3 p2 u8 g0 G/ {- u; f
2. 什么是主MU你要清楚,主MU要的第一个与Assembly连接。在你这里面主MU应该Shaft,并且一般情况只能有1个。4 D- [/ g7 g$ C8 Z
3. Source_IN方法存在严重问题,具体对比附件中模型。1 r6 e: N; C$ A$ {8 J4 I2 D
4. Assembly中的装配表有问题,你对比一下就明白了。1 u) W+ ]- m; o+ V& y( X4 W& S
以上三点可以解决你模型1的问题。& p* B, l; E0 J
模型2的问题,由于你已经完成了,所以看的话只能调试运行。主要问题有一下几个:9 r% ~+ a( K3 T9 A
1. 工艺表缺少finish工艺结束标记。0 R4 R. p$ t3 |
2. 由于PlaceBuffer中ProcTime设置不为零,导致前一个工艺的部件不能移动,但是你的 @.Current_number:=@.Current_number+1;会导致变量不断增加,故模型不能正常运行,最简单的解决方法就是把ProcTime设置为0.
& x3 B" W# j" e' v: o1 y& Z3. 有的buffer容量设置为0,这是不行的。
) i, U* c# s4 c2 F. U4. table行列引用存在问题,需要用string代表列的话要加""。& P" t( g' a+ I: H+ Q$ H: Q
5. string要区分大小写,这样你才能用"=",不然的话你可以查下"=="的用法。
; ~+ d' x* z4 d4 [+ @) h6 y* T6. 等等。2 j5 Z5 U$ {; R% \) t! A. c0 G! M
模型还存在其他问题,你自己瞧瞧,学着设置断点运行找错误,应该可以发现问题的。
( e, `7 o* c' J以上,交流。 |
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
评分
-