[求助] 如何根据一个Item的属性来结束仿真?

[复制链接]
发表于 2009-3-20 16:24:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
5仿真币
比如一个Item有count属性,初始值为10,如何判断当count值变化为5的时候结束仿真?
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

最佳答案

查看完整内容

不用发了,我知道什么原因了。你这个模型没有延迟模块,也就是说,整个模型都在 时刻0 运行,时间没有向前推进。既然模型没有向前走,也就无所谓停了。 你在 Batch 模块后面加一个 Activitiy 模块就可以了。
发表于 2009-3-20 16:24:36 | 显示全部楼层
不用发了,我知道什么原因了。你这个模型没有延迟模块,也就是说,整个模型都在 时刻0 运行,时间没有向前推进。既然模型没有向前走,也就无所谓停了。
3 q; a# C% M/ O1 w, e- ~
# V, \7 r  F# H: P# ]+ D& d你在 Batch 模块后面加一个 Activitiy 模块就可以了。
发表于 2009-3-20 16:50:11 | 显示全部楼层
先打开 Executvie 模块,将结束条件设定为 Stop Simulaiton when count connector value >= 1 5 `" W; j8 w# H- @2 E

- `8 {0 h" P' x1 z: d然后在 count 值变换的地方加一个判断,如果满足终止条件,输出为1,否则为0,然后把这个输出值 连接到 Executive 的 count 端口上。
 楼主| 发表于 2009-3-20 17:12:04 | 显示全部楼层

回复 2# 的帖子

我试了一下,总会出现问题。比如在Resouce Item中,我判断里面还剩下的数目,
8 Z8 y$ Q: E0 B, |在Equation中判断如下:
  Z$ t/ A5 z% y: S& d7 r" U5 H1 [if(remaining==5)
; H9 e. F4 m9 ~flag=1;//stop
2 e! W9 N4 t' U$ p, V! q( r# L. P然后按你的方法连线到Executive的count端口,但是最后停止时,Resouce Item中的数目与我设想的总有出入啊。
, m  I+ i* u4 y. B6 T奇怪。
发表于 2009-3-20 17:17:28 | 显示全部楼层
把你程序挂上来,或者发给 info@edgestone-it.com
 楼主| 发表于 2009-3-20 18:29:26 | 显示全部楼层
原帖由 iesim 于 2009-3-20 17:17 发表 2 c! Y7 L6 ^( n0 R* ~3 A: L
把你程序挂上来,或者发给 info@edgestone-it.com

& @2 s8 f1 U  g0 p比如说这个图,控制根本没有作用。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
发表于 2009-3-20 18:39:55 | 显示全部楼层
光看你的图片无法判断,把这个程序挂上来。
发表于 2009-3-20 20:55:04 | 显示全部楼层
这里有一个现成的例子,请参考!
: J! J6 n- H' Y打死一只蚊子所需时间和次数的仿真求解。6 Y7 }! Y1 O0 C  x# @% w3 Z4 e
王博的经典模型!# Y# i. t# `) u% t' D
http://www.simulway.com/bbs/thread-13296-1-3.html