设为首页收藏本站

最大的系统仿真与系统优化公益交流社区

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 3557|回复: 4

[求助] plantsimulation中viod 无法接受方法move

  [复制链接]
发表于 2016-6-19 19:53:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
写了一个method,老是显示viod 无法接受方法move,怎么回事?# _" `, Q/ Q6 t. O* e3 O' t0 `
is$ n7 |7 @8 z+ {9 `) M
do; |) S% y4 R1 ~. @2 z) @  Q
        if S24a.empty and S25a.empty and S26a.empty and S27a.empty and Assembly1.empty and S32a.empty and S33a.empty and S34a.empty and S35a.empty then5 l+ f# Q4 m: `: J9 @+ P2 K
                @.move;0 [1 ^, g( [) v' m# m3 @! q. z
                end;       
6 [: Y9 D" {1 Q& K5 }8 [7 B  oend;
发表于 2016-6-20 11:36:05 | 显示全部楼层
Mu该到位的时候没有进入到你指定工站。应该检查触发之前的逻辑,该到位的时候到位没有。
发表于 2016-6-20 15:07:06 | 显示全部楼层
Mu该到位的时候没有进入到你指定工站。应该检查触发之前的逻辑,该到位的时候到位没有。
 楼主| 发表于 2016-6-20 16:36:09 | 显示全部楼层
PINOCCHIO 发表于 2016-6-20 15:07
1 ?. Y5 {4 X+ L9 ~3 h/ k, G2 jMu该到位的时候没有进入到你指定工站。应该检查触发之前的逻辑,该到位的时候到位没有。 ...

  X" x3 r( V' i) ~; p0 W谢谢,就是在这个method控制上,已经有一个MU 正常运行了,但是等到这个MU离开后,第二个MU 就卡住了,不动了。这是怎么回事啊,前辈!
发表于 2016-6-23 15:24:31 | 显示全部楼层
触发时间检查一下。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|SimulWay 道于仿真   

GMT+8, 2024-11-21 23:34 , Processed in 0.013845 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表