|
发表于 2012-4-7 22:08:45
|
显示全部楼层
周老师您好,我在建模的时候遇到一个问题,有一个装配工位M1,工位前有一个暂存区,会有J1,J2,J3,J4四种工件到达暂存区,可能同时到达,也可能以任意顺序到达,其中J1与 J3,J2与J4装配,我的问题就是这种情况下如何判断J1和J3装配 。J2和J4装配。0 E+ a( W: ?4 _$ V L' F/ R: W
我之前的思路是用2个buffer(B1,B2) 和一个singleproc(m0),method是:
+ F2 Q0 W8 f- V+ T7 E. ?; ] L+ ?# y; A& j0 F3 \4 ?
waituntil m2.occupied
( j6 B6 {- Z. I" w and B1.OCCUPIED prio 1;# ^; s5 `0 l" G+ K7 ], f
if B1.cont.name="j1" and m2.cont.name="j3" then( N6 E* J/ L& `4 e" V3 a
m2.cont.move(m1);! _2 q2 p2 I4 i0 [6 ]% Q
B1.cont.move(m1.cont);
2 I, T. a- X2 f3 K4 \ --@.move;
! b( M' b; P! g4 G5 Y elseif B1.cont.name="j2" and m2.cont.name="j4" then6 a7 b$ d* x) t+ z* ?
m2.cont.move(m1); y n# x, R* G6 ?' h: N) G
B1.cont.move(m1.cont);
# f! l+ @0 x4 i/ }5 Uend;
! ?0 }; c3 j# L6 L6 {但是出现两个问题1:两个buffer需要容量满才可以;1 ^% w, C9 ~5 ?! X& \
2 如果先到的是j1和j4就不会装配,停机了。
; X* ^% d. o/ J周老师,麻烦您指导下,谢谢了。% |7 v2 n% h4 `; q2 [; X/ S4 C- L
|
|