在什么情况下使用 Equation,什么情况下使用 Equation (I)? + E9 S2 w% |& w, i
3 q- n% b& Z! `) B" g首先我们需要知道,在连续时间模型(也就是没有Executive模块的模型)中,只能使用 Equation,而不能使用 Equation (I) .这时候,Equation的计算频率是按照等步长的时间间隔由系统统一触发。) H+ h, @2 S1 u: \1 i' ?
, x& @. R. k( x1 e3 m3 l那么在离散事件模型中,这两个模块都可以使用,如果选择呢? 我自己总结如下,欢迎大家补充
& \: J* U' h8 p/ E
, j+ }) i( _7 U7 W% l采用哪个模块最根本取决于我们希望这个程序被触发(计算)的频率和时机。
$ K: c7 T4 k9 _ W i# G
; w( e" F; ^! w在以下情况下最好使用 Equation (I)
/ x9 R2 W( }; ]. P* s(1) 程序的触发和计算是由通过这个模块的小球来决定的,也就是说,我们有一个明确的时间点,而这个时间点和通过这个模块小球的通过有直接的关联,如果小球没有到,这个计算就不必要进行
% V/ @/ t2 W5 W9 I(2) 这个程序的计算结果在小球到达之间是需要延续的,有可能被其他模块采用,也就是说在下一个小球到达之前,这个程序的计算结果是需要一直保持恒定状态。比如说,我们需要按照某个订单的订货数量来 Batch 一定数量的小球,那么,采用 Equation (I) 输出这个订单所需要的数量,把这个数量就可以做为Batch 模块批量的输入端口,那么在下一个订单到达之前,当前订单的所需数量都是恒定的,便于Batch的发生;
9 o) N% e! u2 I
4 l" B1 I o. g" ]在以下情况下最好使用 Equation
4 A R$ _/ s# E3 Y(1) 程序所用到的输入都是在其他模块中输出的信息,而这些信息一般都是时时刻刻变化的,并不是由某一个小球的通过来确定的。而任何一个输入信息发生变化,都需要及时作出新的决策。0 q2 Z, x/ F! G3 |# K: B/ j# P+ J
(2) 程序需要不断地定时发生。这种情况出现在决策需要提前作出(而不是等到某个事件发生后才进行处理,比如说之前港口装油的例子中,在装油结束前10分钟,就需要调动托轮)。这种情况也出现在某些决策信息本身并没有和某个具体事件相关联,比如说,某个决策和当前时间有关,当时间为100分钟的时候,需要产生出某个决策信息。 这时候,需要在 Equation 模块的 Option 分页中,设定定时计算的时间间隔
0 J) S& z% ~4 M0 X- k1 l
3 d- ]0 Y4 e/ u7 l9 ?" n' j* ?" y在离散模型中,尽可能使用 Equation(I)模块,这样计算触发的时机比较清楚,容易掌握。如果不能满足,再考虑 Equation 模块。 |