设为首页收藏本站

最大的系统仿真与系统优化公益交流社区

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 10254|回复: 5

[求助] repastS模拟仿真数据无法传输--时各位大师请不吝赐教

[复制链接]
发表于 2008-4-11 11:17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
5仿真币
各位大师,我刚接触repast,从国外的一个网站上下了一个适用于WINDOWS操作系统的版本Repast-Simphony-Windows-Installer-1.0,解压的时候默认文件夹里却写repast S.解压的文档里有eclipse、workspace、两个安装和仿真示例的Getting Started文档及一个开始仿真的快捷键等。- N$ U. f* B( o  v& L% y* l( Q
      后来我依照那两个仿真示例逐步操作下来在开始运行仿真的时候,当改变第一个GasNode气压值后运行,数据无法传到第二个Nod哪里。后面绘出的图也是两条直线。
3 n# [; R) f  S; B# `. ^) J  k     我怀疑是不是自己安装有问题,或者开始时设置workspace路径导致出问题(为了保险我将路径设到F盘)。
' T' U+ Q" U( D* I! I     近来调试发现如果将workspace的路径设为默认的话就会出现楼下说的情况,步进运行几次后就自动终止。如果将其路径改到其他的盘就可继续运行,但其他GasNode压力值始终没有变化。# i5 ^* [5 F0 r7 ~% ~
     我将遇到的问题截图并做了说明附在附件中,有兴趣的或遇到相同问题的请做个参考。0 `+ W& w- o" I) l  y2 C8 t$ U: h( K
     这个小问题困扰我好久,真诚希望各位大师给予指导,或者提供一些其他版本的下载链接及安装方法。小生将不胜感激!
, x" Q- [! f9 H; V8 w) m4 }
) D6 b( I9 |4 w" y[ 本帖最后由 jiangchengzier 于 2008-4-14 09:39 编辑 ]
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

最佳答案

查看完整内容

我最近也在跟踪这个tutorial,在run时遇到了与你同样的问题。 我看tutorial(03)的英文介绍,运行的过程是这样的,先来交流一下是不是我们的操作有问题: 将agent,link添加完毕后 1.修改第一个node值 将300变成100 2.点击step run 按钮 a few times,直到右上角的tick count变成9。(因为我们前面在behavior中有个delay设置为10,还记得吗?) 3.查看node2的pressure值,传递发生,300变成100 ~~ 上面的是原文,我理解后大致翻译 ...
发表于 2008-4-11 11:17:12 | 显示全部楼层

我也遇到同样的问题了!

我最近也在跟踪这个tutorial,在run时遇到了与你同样的问题。$ C: C$ p: ?- k/ a+ K" h
我看tutorial(03)的英文介绍,运行的过程是这样的,先来交流一下是不是我们的操作有问题:) N+ j7 f) [& E7 X
将agent,link添加完毕后2 y) ?; j, }& X5 `% }2 v; F
1.修改第一个node值 将300变成1004 ~# x; c4 Z- Z, F  Z/ H
2.点击step run 按钮 a few times,直到右上角的tick count变成9。(因为我们前面在behavior中有个delay设置为10,还记得吗?)
  X7 V8 I# J6 a# b( W: o3.查看node2的pressure值,传递发生,300变成100( }- \/ s" N6 W
~~
, M' s" Q8 {' C& {( @上面的是原文,我理解后大致翻译出来的。我按照这个步骤走的时候,发现点一下step run后,tick count由0.0变成了-1.0,然后再点就消失了。这是不正常的,因为按常理来说tick count应该是递增的才对。
% |7 B; A, f8 N不知道我们是否遇到了同样的问题,如果你知道我遇到的问题如何解决,请发站内信给我好吗?
  o; t, g# A& [4 h' j希望我们一起进步,谢谢。
1 h# L- a( ]. q: @: P4 N
2 R. q* M9 \5 k* m9 e- N: b! H[ 本帖最后由 duyu1226 于 2008-4-11 17:52 编辑 ]
发表于 2008-4-11 17:50:46 | 显示全部楼层

补充

我觉得这个与安装、路径没有关系。应该还是在agent模型建立时没有设置好参数。
$ E* t3 \5 E8 _& U没有发现吗?on-line的tutorial里面图片中的一些参数,值和你实际运行时,是有些不一样的。
* _: B) ?5 g1 B1 c  D! u: p关于上面我说的关于tick count也请注意一下好吗,如果你运行时没有出现这个问题,也请告诉我好吗,很感激。
" `  x, N9 H5 l" w2 Q& D& {3 t9 W& d+ ]
[ 本帖最后由 duyu1226 于 2008-4-11 17:53 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-4-12 12:26:03 | 显示全部楼层

关于tick count

关于你说的将tick count为9时仿真就会自动停止,开始的时候我也遇到这个问题,后来解决了,是前面设置的问题。你再检查一下前面的操作,设置behavior块儿的属性时要注意和文档上不完全一样的。现在我的问题是运行结果是两条平行的直线,没有压力的变化。4 w1 ]; ]# `' k" _- Q6 I

6 S0 c+ p# k( h8 z5 ?* u% u7 O, G[ 本帖最后由 jiangchengzier 于 2008-4-12 20:24 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-4-13 20:33:06 | 显示全部楼层

回二楼的

你将workplace的路径修改一下,换个盘试试,仿真就可以持续运行下去,不过我还没有找到数据不传递的原因。
 楼主| 发表于 2008-4-21 10:33:51 | 显示全部楼层

已解决

这个问题,在大家的帮助下已经解决,如果各位同仁遇到类似问题可以共同探讨。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|SimulWay 道于仿真   

GMT+8, 2026-6-20 06:17 , Processed in 0.014374 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表