[求助] 如何设置停机时间

[复制链接]
发表于 2009-12-30 00:25:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 focuscon 于 2010-1-3 21:09 编辑 # V1 s& P$ o* k9 c1 ?

7 Q2 K4 s! U' w$ ]6 H  U( M8 L请问
& \9 G8 l! |3 o8 Z9 ^- Q1 ^7 x一个机器每次只能加工一个产品,当机器在加工完20个产品后需要一个5分钟的休息时间,请问这个时间在建模的时候应该怎么加啊?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
发表于 2009-12-30 11:08:22 | 显示全部楼层
有很多种方法
- k+ H6 `7 T- {1 o(1)假休息,利用计数器在第20个产品的处理时间上增加一个休息时间,也就是第20个产品的处理时间比别的产品多一个休息时间,这样,就可以相当于设备休息了。这个最简单。+ Y) L1 P. j& `) |3 W# o+ n
(2)真休息,利用计数器在第20个产品处理结束后,拆分为2个小球,一个小球正常离开,表示产品处理结束。另外一个小球,进入到一个时间为 休息时间的 Activity 模块,这个 Activity的 F 输出信号这时候为1, 将它连接到第一个 Activitiy 的 shutdown 输入端口,让设备当机。

评分

参与人数 1仿真币 +18 +1 收起 理由
focuscon + 18 + 1 Good idea!

查看全部评分

发表于 2009-12-31 09:27:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 xgjz2 于 2009-12-31 09:35 编辑
$ o$ e2 E2 v3 Q4 C
2 a# f% h7 D# r8 M[attach]6911[/attach

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

评分

参与人数 1仿真币 +18 收起 理由
focuscon + 18 加油

查看全部评分

发表于 2009-12-31 19:47:46 | 显示全部楼层
方法二:

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

评分

参与人数 1仿真币 +10 +1 收起 理由
JEFFZZ111 + 10 + 1

查看全部评分

发表于 2009-12-31 19:53:50 | 显示全部楼层
3# xgjz2 - e8 Z% U$ F& z: t
这个方法不太可控,如果加工时间不是常数呢?...MTBF这样固定成加工时间的倍数不太现实。但还是值得鼓励。
发表于 2009-12-31 21:09:35 | 显示全部楼层
方法二:
' g$ A* G. O3 ^6 y7 p* g3 \) h1 Y2 `focuscon 发表于 2009-12-31 19:47
0 f$ G9 g2 C1 X" o  T& i# N! K9 h
5 i" ~8 p( w/ t! p6 T% `, {
不错不错
发表于 2010-1-1 11:53:49 | 显示全部楼层
5# focuscon 9 V$ z0 u+ W  F9 ~) Z7 v& h
确实,我也感觉这点不尽人意,如何完善呢?
发表于 2010-1-1 15:53:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 xgjz2 于 2010-1-2 09:24 编辑 - G/ R( A$ K. Q* k' g/ u
4 l5 ]( Z# V" N: x; j% |4 z# ?
4# focuscon
- s) ^) |$ w! O) q) X
* U/ [4 ^8 p, p) c  q在equation(I)模块中有个语句:
7 M, }8 t* A/ `if(Counter%20==0)    0 z, p. ~) L: N# ^0 F% Y
如何读解?
发表于 2010-1-1 16:22:53 | 显示全部楼层
在王博士"真休息"思想的指导下,在focuscon 模型"方法二设置停机时间.rar (11.27 KB) "的提示和启发下,我也完成了一个"真休息"模型.

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

评分

参与人数 1仿真币 +12 收起 理由
JEFFZZ111 + 12

查看全部评分

发表于 2010-1-2 10:07:38 | 显示全部楼层
本人又学着建立了几个模型,请大家斧正.

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

评分

参与人数 1仿真币 +18 收起 理由
JEFFZZ111 + 18

查看全部评分

发表于 2010-1-2 22:22:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 focuscon 于 2010-1-3 11:09 编辑
6 t3 m# Q- g: M+ P& H3 N. f4 B! w1 ^5 |) o2 R
8# xgjz2   O/ d1 N, ?% a+ `0 ^
看到你在认真的学习ExtendSim,那是相当的好!7 O, [) s. {6 P
快乐的坚持吧5 j. g* Q+ c, f; j3 @! @
if(Counter%20==0)  // “%”是模运算,就是Counter除以20后取余数,6 P0 a, e/ R" E, T
如果Counter是20的倍数,余数就会是0了。这样设置if条件就可以保证每20
4 c; x; Y# Z7 [" p6 a; u1 e, o4 h个休息一下。
发表于 2010-1-2 22:37:30 | 显示全部楼层
9# linweixu168 / T& W  _0 s$ P) t1 @$ R1 W9 E
这个方法用到了函数,也很巧妙,谢谢贡献!
发表于 2010-1-3 19:31:32 | 显示全部楼层
12# focuscon
; a3 e9 z$ B( e: m% ~( E6 \3 v8 T6 S感谢版主的鼓励和帮助,坚持!!!
 楼主| 发表于 2010-1-3 20:11:52 | 显示全部楼层
非常感谢大家的热心帮助~学到了很多~