发表于 2009-2-18 14:29:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
假设有一条自动化生产线,为了保证瓶颈设备不待料,每个主制程机台前方均设置一个Buffer,靠下游Buffer给上游Buffer发送Transfer stop的信号来控制投料与否,为了简化问题,我截取一部分来说明。7 c( v! Z8 R' U1 G
  `0 W3 G, {: H. Z
一个烤炉前后各设一个Bufffer,每个Buffer最多可暂存50个产品,Buffer同时还配有一个Robot具有搬送的功能,正常情况下的搬送时间为20秒,当接收到停机信号以后的搬送时间为15秒(只往本机暂存产品).为了合理控制WIP,假如设定当下游Buffer(buffer2)里面的WIP大于等于30的时候就发信号让前面的Buffer(Buffer1)停止往下游投料,产品送往暂存区。当WIP量减小到10的时候取消信号,buffer1继续往烤炉投料,如果buffer1暂存区的物件个数大于等于50个就从暂存区拿物件,直到小于10个为止。当Buffer1 WIP达到50个后它的上游自动停止投料(投料时间间隔为25s),直到少于10个为止。正常情况下,Robot1是将物件从上游搬到烤炉,Robot2从烤炉搬到下游,Tact time平衡时物件不经过暂存区。Robot2 优先从烤炉取物件。
3 R: a" l0 B/ b4 J/ }( e, b9 g; r* ?
: V1 `/ n5 a! b+ C7 f5 U9 v) a* s7 x! u8 r, \8 y. z
注:1.整个过程中Oven不当机,持续生产(可同时处理50个产品,时间为35分钟)% t, G8 R: M. {/ q7 |, x, Q
       2.上游工艺来料的时间间隔为25秒.
" `0 A* W" a3 y1 l1 S       3.Buffer暂存区的优先级顺序为后进者先出: ]. k( p( x) b2 A9 C
       5.方便看效果,各处理时间可以自行设置
9 [. N2 h" v; [/ b7 g9 _: {9 p8 x, o( y5 Y4 G' X
大家讨论如何实现上述功能。# a# x' }% b4 W

' p! G7 b, M: \2 `水平有限,不知道表述清楚了没有6 E$ d0 }) F4 B# ]
/ g/ ]$ c& G3 t/ a7 w6 f
[ 本帖最后由 focuscon 于 2009-2-21 18:26 编辑 ]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

评分

参与人数 1仿真币 +20 +2 收起 理由
linweixu168 + 20 + 2 原创内容

查看全部评分

发表于 2009-2-18 15:05:19 | 显示全部楼层
有几个问题
5 ]1 y! @# p: G! \# T6 G(1) 这个 robot 是从哪里往哪里搬运? 一个有几个robot? ! k' Q0 s# [! }0 ]6 @' b
(2) “当接收到停机信号以后的搬送时间为15秒(只往本机暂存产品)” 谁接收停机信号? 又是往哪里搬运?
: F- W* [* r0 I2 d6 i, Q8 x. d(3) “物件产生的时间间隔为25秒”是从哪里产生的? 1 ^) b& M2 ]% {. r) i2 l

0 E/ b6 R1 w- E5 g0 u能否画一个简单的图 示意一下。谢谢
 楼主| 发表于 2009-2-18 16:12:12 | 显示全部楼层

回复 2# 的帖子

修改了一下,看看行不行?回答见下贴.
* m2 `- [5 _" U( B: t: _7 b
) r! L7 D- x0 I' O[ 本帖最后由 focuscon 于 2009-2-18 16:22 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-2-18 16:19:39 | 显示全部楼层
原帖由 iesim 于 2009-2-18 15:05 发表
4 w. o0 x9 Q0 n有几个问题 ( W3 M* z1 A! ^: _( Y  p! o- x( I
(1) 这个 robot 是从哪里往哪里搬运? 一个有几个robot?
9 @; n8 g+ z4 F5 [8 l7 R% ?(2) “当接收到停机信号以后的搬送时间为15秒(只往本机暂存产品)” 谁接收停机信号? 又是往哪里搬运? 6 w6 b4 Z& D+ y. f* ]
(3) “物件产生的时间间隔为25秒”是从哪里产生的? ) u5 U  e9 ?" f  p

) z' Z. `& u! h; R! }0 g/ J...
: V  H. E2 b$ m  _) _
, d$ ^7 E" M  _5 g
(1)共两个Robot,正常情况下、Robot1是将物件从上游搬到烤炉,Robot2从烤炉搬到下游,Tact time平衡时物件不经过暂存区。
# r$ h6 V* R5 Q& D$ ~2 E(2)Buffer2 达到条件后发送信号,Buffer1接收信号,接到信号后将物件送到暂存区。
$ U% X2 ~, L+ t3 @% B(3)25秒是上游工艺来料的时间间隔。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
发表于 2009-2-18 17:20:02 | 显示全部楼层
好,等我忙完手头上的事情再来研究一下,应该不太困难。
发表于 2009-2-19 09:12:37 | 显示全部楼层
还有一个问题。 如果 Buffer 1 收到停止信号而把物件送往 暂存区,当收到恢复信号时,Buffer 1 的robot 是从暂存区拿物料,还是从上游接收物料。
 楼主| 发表于 2009-2-19 12:52:28 | 显示全部楼层
原帖由 iesim 于 2009-2-19 09:12 发表 * c3 q% l" g% b6 S# a9 P3 E; H
还有一个问题。 如果 Buffer 1 收到停止信号而把物件送往 暂存区,当收到恢复信号时,Buffer 1 的robot 是从暂存区拿物料,还是从上游接收物料。

4 |7 O% d. V- @$ a, L
4 t0 K2 d& f) R) o  t抱歉,这一点忘了说明,如果buffer1暂存区的物件个数大于等于50个就从暂存区拿,直到小于10个为止。说到这里我想那些时间的搭配可能会有问题导致很难看到仿真效果,请您看情况自行调整上游工序来料的间隔时间。) J% a- K. Q: {$ w7 \- S' k

: I3 t2 k+ O% S另外补充一点,如果buffer1 正在搬送过程中收到停止信号,那这个产品必须完成搬送,从下一个开始才往暂存区放。 谢谢~~
发表于 2009-2-19 12:56:58 | 显示全部楼层
那么在 buffer 1 刚恢复信号后,robot 忙于从暂存区拿料到烤炉时,从上游来的料怎么处理? 堆在哪里?
 楼主| 发表于 2009-2-19 13:39:54 | 显示全部楼层
其实Buffer1的功能和Buffer2一样达到条件后也可以给前道工序发信号暂停投料,为了简化我给省掉了,那就假设上游工序只是个Loader吧,Buffer1达到50个后它自动停止投料,直到少于10个为止。( d! d: T* G' p
( A5 Y) f% |$ K
我总是漏掉一些东西,对不起啊,我思维不够缜密,还需加强。
发表于 2009-2-19 14:36:13 | 显示全部楼层
还有问题,因为烤炉是不停的,那么如果 buffer2 暂存区里面有工件,烤炉里面也源源不断出工件,那么buffer 2 的 Robot 是怎么应对的呢?
 楼主| 发表于 2009-2-19 14:44:10 | 显示全部楼层
原帖由 iesim 于 2009-2-19 14:36 发表 ! a% y+ T$ v8 P9 G$ V! I' Z
还有问题,因为烤炉是不停的,那么如果 buffer2 暂存区里面有工件,烤炉里面也源源不断出工件,那么buffer 2 的 Robot 是怎么应对的呢?

' Q8 [) P4 s; D0 \. `
  w# A# U( V/ g+ L' b& x优先取烤炉里面的。
发表于 2009-2-19 19:30:53 | 显示全部楼层
我没有想到,这个模型还是有点复杂。用到了一些平时不是非常常用的模块和选项。主要这里面如果深究下去,有一些很复杂的细节,但这个模型应该具有一定代表性。
! G( Q4 Q# ], p2 h" s- N+ f. q8 g1 C% R) K4 n3 ~
为了显示方便,我自定义了模型参数。
% p3 N' w6 v: {" w) o' Q2 f: v, W. C5 Q6 W! M
请看附件,模型当中有些说明。
3 f4 r0 j- C4 x/ Q* H7 n, T! w
$ `, S) \* g" [' X) q. E仅供参考,欢迎批评。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
发表于 2009-2-20 10:12:01 | 显示全部楼层
原帖由 linweixu168 于 2009-2-19 23:37 发表 9 i5 G& k& }! j! @3 E
如果烤炉有空位,并且下游可以接收送料的话,直接进入到烤炉;否则,进入到暂存区。并且好像要改成 或者
5 ~  ]- f; @0 L( D8 ^( U

+ t+ O; H# r: {; V呵呵,这个表达应该没错。如果用或者,就应该说 如果烤炉已满,或者下游停止接收送料,就进入到暂存区,否则,直接进入到烤炉。
 楼主| 发表于 2009-2-20 17:52:35 | 显示全部楼层
原帖由 linweixu168 于 2009-2-19 23:28 发表
- V3 G0 N  h3 J+ z% v2 _1 U3 P这个问题描述的太乱了 应该做个总结

# ?1 M' C5 `3 j
, t+ v+ o9 O& ^; Z/ p6 C6 E这两天太忙了,等我有点空马上总结,对于描述复杂的问题我还是不大拿手,谢谢二位!!!
 楼主| 发表于 2009-2-20 18:14:28 | 显示全部楼层
没想到还真有些复杂,我开始学着用Equation实现通过信号传递控制WIP的逻辑,最终没有搞定,今天看到博士原来是用Decision这样来做!   我要好好研究研究。9 u! c, z- s7 d# S( l3 Z, I6 r
9 E9 j1 t: f& \2 O& b! Y* \2 H
[ 本帖最后由 focuscon 于 2009-2-20 18:31 编辑 ]