|
发表于 2012-4-7 22:08:45
|
显示全部楼层
周老师您好,我在建模的时候遇到一个问题,有一个装配工位M1,工位前有一个暂存区,会有J1,J2,J3,J4四种工件到达暂存区,可能同时到达,也可能以任意顺序到达,其中J1与 J3,J2与J4装配,我的问题就是这种情况下如何判断J1和J3装配 。J2和J4装配。
( q2 W l, f% ?我之前的思路是用2个buffer(B1,B2) 和一个singleproc(m0),method是:" B. G6 F. G$ u$ q
* b! w" S k( [! m2 ?& ~7 wwaituntil m2.occupied K* h y- v7 @7 a8 U
and B1.OCCUPIED prio 1;/ u% H+ P, S4 G, U
if B1.cont.name="j1" and m2.cont.name="j3" then
2 ^1 @3 s- M; J2 d, x+ j7 k m2.cont.move(m1);
8 Q* c' u. ^) p& Y$ V e B1.cont.move(m1.cont);
/ s/ ~1 x( C+ K7 U --@.move;
+ ]' A1 I- v. H5 M" |' z elseif B1.cont.name="j2" and m2.cont.name="j4" then, ?# y2 c- X6 C8 `6 T8 m1 s
m2.cont.move(m1);2 k/ a) x( _% z0 |
B1.cont.move(m1.cont); # A1 ]9 i7 e: Y2 `# }
end;- i3 `& G& a( ]( \7 y1 C
但是出现两个问题1:两个buffer需要容量满才可以;- @- X& ~+ ]9 L: V$ I
2 如果先到的是j1和j4就不会装配,停机了。
0 k; f0 Y& b& N; Y* n周老师,麻烦您指导下,谢谢了。: W$ [, X4 K7 g4 ?2 ^* L' i
|
|