|
|
发表于 2012-4-7 22:08:45
|
显示全部楼层
周老师您好,我在建模的时候遇到一个问题,有一个装配工位M1,工位前有一个暂存区,会有J1,J2,J3,J4四种工件到达暂存区,可能同时到达,也可能以任意顺序到达,其中J1与 J3,J2与J4装配,我的问题就是这种情况下如何判断J1和J3装配 。J2和J4装配。2 k. W3 B Q% p" Q/ i$ x
我之前的思路是用2个buffer(B1,B2) 和一个singleproc(m0),method是:) E# C4 z. o( r# o7 E% o9 y
, O; p2 }1 q/ z. f1 d2 h3 Pwaituntil m2.occupied
5 X# j* E4 q- R) s0 \ and B1.OCCUPIED prio 1;- }1 `5 o, o( q; c
if B1.cont.name="j1" and m2.cont.name="j3" then
2 D' G4 L6 W+ R1 X9 I m2.cont.move(m1);6 @% t r6 i" ~+ f: I0 e& P
B1.cont.move(m1.cont);
+ y' m. u6 |9 c [$ P8 w --@.move;
) M" ]+ e2 z2 {3 m2 K elseif B1.cont.name="j2" and m2.cont.name="j4" then
" @. Q6 P1 K# u L2 J) \: \3 ~& L& d m2.cont.move(m1);, v a. Q/ Y* B. j+ _
B1.cont.move(m1.cont); # y2 `1 d- Y7 R
end;; a1 q2 Y" z. X
但是出现两个问题1:两个buffer需要容量满才可以;
( O) ?9 t% ~ s i: \6 b; @2 如果先到的是j1和j4就不会装配,停机了。# \5 b, Q! j' l+ L4 t. X. R3 V
周老师,麻烦您指导下,谢谢了。3 ~. Y2 G9 ~8 @/ A' p+ \+ t
|
|