设为首页收藏本站

最大的系统仿真与系统优化公益交流社区

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 15718|回复: 16

[原创] 题目6:WIP控制功能

[复制链接]
发表于 2009-2-18 14:29:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
假设有一条自动化生产线,为了保证瓶颈设备不待料,每个主制程机台前方均设置一个Buffer,靠下游Buffer给上游Buffer发送Transfer stop的信号来控制投料与否,为了简化问题,我截取一部分来说明。$ u1 B# w0 Q: J

& V* Z4 Q$ B; \/ W/ V* E0 ^4 o一个烤炉前后各设一个Bufffer,每个Buffer最多可暂存50个产品,Buffer同时还配有一个Robot具有搬送的功能,正常情况下的搬送时间为20秒,当接收到停机信号以后的搬送时间为15秒(只往本机暂存产品).为了合理控制WIP,假如设定当下游Buffer(buffer2)里面的WIP大于等于30的时候就发信号让前面的Buffer(Buffer1)停止往下游投料,产品送往暂存区。当WIP量减小到10的时候取消信号,buffer1继续往烤炉投料,如果buffer1暂存区的物件个数大于等于50个就从暂存区拿物件,直到小于10个为止。当Buffer1 WIP达到50个后它的上游自动停止投料(投料时间间隔为25s),直到少于10个为止。正常情况下,Robot1是将物件从上游搬到烤炉,Robot2从烤炉搬到下游,Tact time平衡时物件不经过暂存区。Robot2 优先从烤炉取物件。( `5 ?3 k% \1 S, E8 m

& `' L* j+ b* @- j1 O6 B* X( l) M6 n" I, P
注:1.整个过程中Oven不当机,持续生产(可同时处理50个产品,时间为35分钟)2 }& k, e  b1 H' i& w
       2.上游工艺来料的时间间隔为25秒.+ z3 `' c* e3 N9 s
       3.Buffer暂存区的优先级顺序为后进者先出- ^5 x, @" t  t; ?: Z( N
       5.方便看效果,各处理时间可以自行设置
* X! y3 ~/ p3 z9 {9 L& X7 |7 x1 k5 ^3 E/ j$ \; u6 i2 s4 p! M
大家讨论如何实现上述功能。
# e3 p/ L, ~4 `3 g
4 U5 T$ `% g9 {' R: e, q3 x9 p水平有限,不知道表述清楚了没有
/ \5 v* Q/ E$ C* Q8 O
  o. D8 a7 E% R. R4 s/ ]: n5 p8 a; C[ 本帖最后由 focuscon 于 2009-2-21 18:26 编辑 ]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

评分

参与人数 1仿真币 +20 +2 收起 理由
linweixu168 + 20 + 2 原创内容

查看全部评分

发表于 2009-2-18 15:05:19 | 显示全部楼层
有几个问题
- d$ K8 {% S. z. w2 z(1) 这个 robot 是从哪里往哪里搬运? 一个有几个robot?
! F7 x/ a$ F. }- s3 \(2) “当接收到停机信号以后的搬送时间为15秒(只往本机暂存产品)” 谁接收停机信号? 又是往哪里搬运?
  }3 g' f( E* m3 D' ^(3) “物件产生的时间间隔为25秒”是从哪里产生的?
6 k! k( T) S. L6 t
8 W4 L0 b' ^0 U  a能否画一个简单的图 示意一下。谢谢
 楼主| 发表于 2009-2-18 16:12:12 | 显示全部楼层

回复 2# 的帖子

修改了一下,看看行不行?回答见下贴.
9 b5 |( y7 u, f) U% T  J  k; y5 M7 ~! j; z
[ 本帖最后由 focuscon 于 2009-2-18 16:22 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-2-18 16:19:39 | 显示全部楼层
原帖由 iesim 于 2009-2-18 15:05 发表
$ r3 g) @7 F) h/ _6 A  M$ |! Z有几个问题
; W7 C9 _5 p3 V1 v7 O, _3 o$ @(1) 这个 robot 是从哪里往哪里搬运? 一个有几个robot? ; e8 L5 K( f7 k' s- S/ r
(2) “当接收到停机信号以后的搬送时间为15秒(只往本机暂存产品)” 谁接收停机信号? 又是往哪里搬运?
% a/ \. C# O! D. }! \% {2 I+ g+ _+ P(3) “物件产生的时间间隔为25秒”是从哪里产生的? $ m8 b! H0 `$ t5 C: U. x1 c, @
: l- c  R' Q# |- Z' q& w
...

; M3 k) Q8 `+ Z0 V. v
! }7 [! Q# X2 H% P(1)共两个Robot,正常情况下、Robot1是将物件从上游搬到烤炉,Robot2从烤炉搬到下游,Tact time平衡时物件不经过暂存区。6 d5 _2 D9 j. v5 l( y
(2)Buffer2 达到条件后发送信号,Buffer1接收信号,接到信号后将物件送到暂存区。$ G& X+ A1 g0 P' N  c2 u  U
(3)25秒是上游工艺来料的时间间隔。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
发表于 2009-2-18 17:20:02 | 显示全部楼层
好,等我忙完手头上的事情再来研究一下,应该不太困难。
发表于 2009-2-19 09:12:37 | 显示全部楼层
还有一个问题。 如果 Buffer 1 收到停止信号而把物件送往 暂存区,当收到恢复信号时,Buffer 1 的robot 是从暂存区拿物料,还是从上游接收物料。
 楼主| 发表于 2009-2-19 12:52:28 | 显示全部楼层
原帖由 iesim 于 2009-2-19 09:12 发表 2 D" y6 F! u. v% Y
还有一个问题。 如果 Buffer 1 收到停止信号而把物件送往 暂存区,当收到恢复信号时,Buffer 1 的robot 是从暂存区拿物料,还是从上游接收物料。

! o+ y9 D% q( k) ?/ ^6 I; y6 }$ c* w5 q) j. o, M7 ^
抱歉,这一点忘了说明,如果buffer1暂存区的物件个数大于等于50个就从暂存区拿,直到小于10个为止。说到这里我想那些时间的搭配可能会有问题导致很难看到仿真效果,请您看情况自行调整上游工序来料的间隔时间。
; f: a0 y6 k( v. K- D9 y' ]8 M8 v" y  t  E/ P: m% e9 R  W
另外补充一点,如果buffer1 正在搬送过程中收到停止信号,那这个产品必须完成搬送,从下一个开始才往暂存区放。 谢谢~~
发表于 2009-2-19 12:56:58 | 显示全部楼层
那么在 buffer 1 刚恢复信号后,robot 忙于从暂存区拿料到烤炉时,从上游来的料怎么处理? 堆在哪里?
 楼主| 发表于 2009-2-19 13:39:54 | 显示全部楼层
其实Buffer1的功能和Buffer2一样达到条件后也可以给前道工序发信号暂停投料,为了简化我给省掉了,那就假设上游工序只是个Loader吧,Buffer1达到50个后它自动停止投料,直到少于10个为止。
2 D* }% I8 U& H# H! I
; ^7 B0 X; F7 T" ^8 p/ y8 l7 V我总是漏掉一些东西,对不起啊,我思维不够缜密,还需加强。
发表于 2009-2-19 14:36:13 | 显示全部楼层
还有问题,因为烤炉是不停的,那么如果 buffer2 暂存区里面有工件,烤炉里面也源源不断出工件,那么buffer 2 的 Robot 是怎么应对的呢?
 楼主| 发表于 2009-2-19 14:44:10 | 显示全部楼层
原帖由 iesim 于 2009-2-19 14:36 发表 : f- z. q9 T0 s! g
还有问题,因为烤炉是不停的,那么如果 buffer2 暂存区里面有工件,烤炉里面也源源不断出工件,那么buffer 2 的 Robot 是怎么应对的呢?
! s$ M/ }$ D# L# i8 w2 F, _7 A

0 W. D, s+ W+ ?4 I- p- Z优先取烤炉里面的。
发表于 2009-2-19 19:30:53 | 显示全部楼层
我没有想到,这个模型还是有点复杂。用到了一些平时不是非常常用的模块和选项。主要这里面如果深究下去,有一些很复杂的细节,但这个模型应该具有一定代表性。) y! G* C- y. W0 l
2 c* g* o& |5 ~, s# S% a
为了显示方便,我自定义了模型参数。
  G1 s" _$ C- M4 A/ c1 k3 g- I2 v( j$ \
请看附件,模型当中有些说明。! N3 C. `' Y1 j/ o4 X
! @1 {+ i+ R( z7 m" w7 @2 B
仅供参考,欢迎批评。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
发表于 2009-2-20 10:12:01 | 显示全部楼层
原帖由 linweixu168 于 2009-2-19 23:37 发表 % ?+ ~' h: X( o# P3 [
如果烤炉有空位,并且下游可以接收送料的话,直接进入到烤炉;否则,进入到暂存区。并且好像要改成 或者
! M" o3 b6 i$ F, z( L/ b7 ^' c

* P  |% W( B/ [呵呵,这个表达应该没错。如果用或者,就应该说 如果烤炉已满,或者下游停止接收送料,就进入到暂存区,否则,直接进入到烤炉。
 楼主| 发表于 2009-2-20 17:52:35 | 显示全部楼层
原帖由 linweixu168 于 2009-2-19 23:28 发表 6 W2 g2 f4 b' F, P& n  ~& T
这个问题描述的太乱了 应该做个总结

2 C2 C( Q3 x6 L0 g9 _; P: ^* c- Z. B) ^
这两天太忙了,等我有点空马上总结,对于描述复杂的问题我还是不大拿手,谢谢二位!!!
 楼主| 发表于 2009-2-20 18:14:28 | 显示全部楼层
没想到还真有些复杂,我开始学着用Equation实现通过信号传递控制WIP的逻辑,最终没有搞定,今天看到博士原来是用Decision这样来做!   我要好好研究研究。
% t! m- X- w* @9 Z5 S% P; E
+ `+ |7 U7 s! m: G[ 本帖最后由 focuscon 于 2009-2-20 18:31 编辑 ]
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|SimulWay 道于仿真   

GMT+8, 2026-6-15 08:57 , Processed in 0.016751 second(s), 16 queries .