[原创] 题目6:WIP控制功能

[复制链接]
发表于 2009-2-18 14:29:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
假设有一条自动化生产线,为了保证瓶颈设备不待料,每个主制程机台前方均设置一个Buffer,靠下游Buffer给上游Buffer发送Transfer stop的信号来控制投料与否,为了简化问题,我截取一部分来说明。
5 e0 [3 l. |0 _' ^6 J7 N8 \* S3 J5 g, [& H8 E9 d, u$ Y
一个烤炉前后各设一个Bufffer,每个Buffer最多可暂存50个产品,Buffer同时还配有一个Robot具有搬送的功能,正常情况下的搬送时间为20秒,当接收到停机信号以后的搬送时间为15秒(只往本机暂存产品).为了合理控制WIP,假如设定当下游Buffer(buffer2)里面的WIP大于等于30的时候就发信号让前面的Buffer(Buffer1)停止往下游投料,产品送往暂存区。当WIP量减小到10的时候取消信号,buffer1继续往烤炉投料,如果buffer1暂存区的物件个数大于等于50个就从暂存区拿物件,直到小于10个为止。当Buffer1 WIP达到50个后它的上游自动停止投料(投料时间间隔为25s),直到少于10个为止。正常情况下,Robot1是将物件从上游搬到烤炉,Robot2从烤炉搬到下游,Tact time平衡时物件不经过暂存区。Robot2 优先从烤炉取物件。" M0 E8 U  z) ]4 V3 B5 L, S2 p
% P/ l; y& v$ F3 W5 {

$ p4 W( V) n0 Q$ j+ s注:1.整个过程中Oven不当机,持续生产(可同时处理50个产品,时间为35分钟)
/ p5 W+ l5 }& k1 Q. G6 B* {8 t# L       2.上游工艺来料的时间间隔为25秒.
9 V: z0 D7 N- O: ^       3.Buffer暂存区的优先级顺序为后进者先出
& S  \7 L" N$ j/ Y4 B# h! s9 s  X6 a       5.方便看效果,各处理时间可以自行设置
& J  f% [0 F; U+ L; n3 |* P) j% W3 }  B% R" R. K9 h1 @: o
大家讨论如何实现上述功能。
: l0 @7 e' r7 Y( M- T, X+ h+ ?3 U# ~5 A
水平有限,不知道表述清楚了没有
; |' z. n/ S% w7 J4 R( e3 X( l, |* H5 b; i
[ 本帖最后由 focuscon 于 2009-2-21 18:26 编辑 ]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

评分

参与人数 1仿真币 +20 +2 收起 理由
linweixu168 + 20 + 2 原创内容

查看全部评分

发表于 2009-2-18 15:05:19 | 显示全部楼层
有几个问题
$ A( M9 a, s8 {(1) 这个 robot 是从哪里往哪里搬运? 一个有几个robot? 3 Z) @3 p$ B! _& ]# M+ R  r
(2) “当接收到停机信号以后的搬送时间为15秒(只往本机暂存产品)” 谁接收停机信号? 又是往哪里搬运? : ?7 T7 l) o" K% S* T
(3) “物件产生的时间间隔为25秒”是从哪里产生的?
1 f. [6 T4 C1 Z8 ?+ D  H- S2 [8 e- ]4 m3 l# Q( {
能否画一个简单的图 示意一下。谢谢
 楼主| 发表于 2009-2-18 16:12:12 | 显示全部楼层

回复 2# 的帖子

修改了一下,看看行不行?回答见下贴.
8 u! ^* c# T. s' f1 h/ M8 R) W: B: t% _. h! x6 z0 H' E2 V. K
[ 本帖最后由 focuscon 于 2009-2-18 16:22 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-2-18 16:19:39 | 显示全部楼层
原帖由 iesim 于 2009-2-18 15:05 发表
* M3 r" z; }# G" I& p有几个问题
1 N" s( {' s2 [, o4 b& Q2 ^/ C(1) 这个 robot 是从哪里往哪里搬运? 一个有几个robot?
2 j. g6 `3 @, k6 U(2) “当接收到停机信号以后的搬送时间为15秒(只往本机暂存产品)” 谁接收停机信号? 又是往哪里搬运? - E4 W. G2 W; v/ @& w
(3) “物件产生的时间间隔为25秒”是从哪里产生的? ' R2 d0 W0 @8 }
+ ?& q$ b4 k3 G  Z
...
  v7 i1 T6 w2 a

2 P+ v$ t  S3 f' f1 m5 `  k# z5 V(1)共两个Robot,正常情况下、Robot1是将物件从上游搬到烤炉,Robot2从烤炉搬到下游,Tact time平衡时物件不经过暂存区。
; l" u' C* u5 P; e0 j+ W  T  l- n(2)Buffer2 达到条件后发送信号,Buffer1接收信号,接到信号后将物件送到暂存区。
3 v% b/ v( @. u0 N9 ](3)25秒是上游工艺来料的时间间隔。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
发表于 2009-2-18 17:20:02 | 显示全部楼层
好,等我忙完手头上的事情再来研究一下,应该不太困难。
发表于 2009-2-19 09:12:37 | 显示全部楼层
还有一个问题。 如果 Buffer 1 收到停止信号而把物件送往 暂存区,当收到恢复信号时,Buffer 1 的robot 是从暂存区拿物料,还是从上游接收物料。
 楼主| 发表于 2009-2-19 12:52:28 | 显示全部楼层
原帖由 iesim 于 2009-2-19 09:12 发表
7 c- O) z/ f  B- x- {, S还有一个问题。 如果 Buffer 1 收到停止信号而把物件送往 暂存区,当收到恢复信号时,Buffer 1 的robot 是从暂存区拿物料,还是从上游接收物料。

' g) @; m, n3 @7 y) d+ q& ^& D2 |5 D3 }" w
抱歉,这一点忘了说明,如果buffer1暂存区的物件个数大于等于50个就从暂存区拿,直到小于10个为止。说到这里我想那些时间的搭配可能会有问题导致很难看到仿真效果,请您看情况自行调整上游工序来料的间隔时间。
/ V* \6 t0 u1 {) v0 t! X' g1 U
( N* c3 O3 a/ n5 p0 @另外补充一点,如果buffer1 正在搬送过程中收到停止信号,那这个产品必须完成搬送,从下一个开始才往暂存区放。 谢谢~~
发表于 2009-2-19 12:56:58 | 显示全部楼层
那么在 buffer 1 刚恢复信号后,robot 忙于从暂存区拿料到烤炉时,从上游来的料怎么处理? 堆在哪里?
 楼主| 发表于 2009-2-19 13:39:54 | 显示全部楼层
其实Buffer1的功能和Buffer2一样达到条件后也可以给前道工序发信号暂停投料,为了简化我给省掉了,那就假设上游工序只是个Loader吧,Buffer1达到50个后它自动停止投料,直到少于10个为止。
7 z+ C$ t& S, m& J3 u6 B. i  h* u. }
我总是漏掉一些东西,对不起啊,我思维不够缜密,还需加强。
发表于 2009-2-19 14:36:13 | 显示全部楼层
还有问题,因为烤炉是不停的,那么如果 buffer2 暂存区里面有工件,烤炉里面也源源不断出工件,那么buffer 2 的 Robot 是怎么应对的呢?
 楼主| 发表于 2009-2-19 14:44:10 | 显示全部楼层
原帖由 iesim 于 2009-2-19 14:36 发表
3 b0 S9 H, R# V% x3 B1 x还有问题,因为烤炉是不停的,那么如果 buffer2 暂存区里面有工件,烤炉里面也源源不断出工件,那么buffer 2 的 Robot 是怎么应对的呢?

+ r3 q" ^3 N0 r( a1 z# u
5 L5 M* b+ q1 P+ R1 v" P. ?5 S优先取烤炉里面的。
发表于 2009-2-19 19:30:53 | 显示全部楼层
我没有想到,这个模型还是有点复杂。用到了一些平时不是非常常用的模块和选项。主要这里面如果深究下去,有一些很复杂的细节,但这个模型应该具有一定代表性。( n; p# @) h+ Y" X

+ D0 o5 f' {8 Q/ ^! d4 p为了显示方便,我自定义了模型参数。
- }$ Z% n0 `: O
2 D. `6 M* ^  @- O9 o; Q' B1 @请看附件,模型当中有些说明。5 A* x5 [$ y6 q7 E0 k
: t$ j. T; |9 Z3 a
仅供参考,欢迎批评。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
发表于 2009-2-20 10:12:01 | 显示全部楼层
原帖由 linweixu168 于 2009-2-19 23:37 发表
7 V9 S9 r# ]9 F* U如果烤炉有空位,并且下游可以接收送料的话,直接进入到烤炉;否则,进入到暂存区。并且好像要改成 或者

% D$ ?4 y5 G! `- Z/ I7 l/ K( n9 S
呵呵,这个表达应该没错。如果用或者,就应该说 如果烤炉已满,或者下游停止接收送料,就进入到暂存区,否则,直接进入到烤炉。
 楼主| 发表于 2009-2-20 17:52:35 | 显示全部楼层
原帖由 linweixu168 于 2009-2-19 23:28 发表 & I; u. V) t) ?. L- m
这个问题描述的太乱了 应该做个总结
1 q! a, k+ a4 C1 Y2 m* l
: r2 ^# w: S; d7 B% y2 D) [
这两天太忙了,等我有点空马上总结,对于描述复杂的问题我还是不大拿手,谢谢二位!!!
 楼主| 发表于 2009-2-20 18:14:28 | 显示全部楼层
没想到还真有些复杂,我开始学着用Equation实现通过信号传递控制WIP的逻辑,最终没有搞定,今天看到博士原来是用Decision这样来做!   我要好好研究研究。, ]5 j5 ~. X& W9 d7 G

3 t' ^, y( @8 @0 H- K[ 本帖最后由 focuscon 于 2009-2-20 18:31 编辑 ]