[原创] 题目6:WIP控制功能

[复制链接]
发表于 2009-2-18 14:29:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
假设有一条自动化生产线,为了保证瓶颈设备不待料,每个主制程机台前方均设置一个Buffer,靠下游Buffer给上游Buffer发送Transfer stop的信号来控制投料与否,为了简化问题,我截取一部分来说明。5 P! |: s  B/ M7 @

/ V1 W) b# q" f一个烤炉前后各设一个Bufffer,每个Buffer最多可暂存50个产品,Buffer同时还配有一个Robot具有搬送的功能,正常情况下的搬送时间为20秒,当接收到停机信号以后的搬送时间为15秒(只往本机暂存产品).为了合理控制WIP,假如设定当下游Buffer(buffer2)里面的WIP大于等于30的时候就发信号让前面的Buffer(Buffer1)停止往下游投料,产品送往暂存区。当WIP量减小到10的时候取消信号,buffer1继续往烤炉投料,如果buffer1暂存区的物件个数大于等于50个就从暂存区拿物件,直到小于10个为止。当Buffer1 WIP达到50个后它的上游自动停止投料(投料时间间隔为25s),直到少于10个为止。正常情况下,Robot1是将物件从上游搬到烤炉,Robot2从烤炉搬到下游,Tact time平衡时物件不经过暂存区。Robot2 优先从烤炉取物件。
, [+ A- F  }/ C* ?$ A. Q! y% }: x& K- y0 Q
. i- U, c1 I  @  a
注:1.整个过程中Oven不当机,持续生产(可同时处理50个产品,时间为35分钟)& z% Y* k0 R& _9 I  h
       2.上游工艺来料的时间间隔为25秒.- G' V9 g$ K  C: s3 K6 R9 M, D
       3.Buffer暂存区的优先级顺序为后进者先出
. j, }  d7 ^2 a# L9 I' ~, d! h4 {       5.方便看效果,各处理时间可以自行设置
' U3 N% A+ T3 o. o
' e3 _0 s" {1 D2 F& h$ }9 i. ?% w8 Y% U. Q大家讨论如何实现上述功能。
0 @1 _% |6 _' K5 i6 E7 ~' t7 S6 x$ t$ n5 l8 D* q% D5 h: X
水平有限,不知道表述清楚了没有& f; c! f1 S1 H5 \
6 y# v# a7 W0 M4 T* F
[ 本帖最后由 focuscon 于 2009-2-21 18:26 编辑 ]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

评分

参与人数 1仿真币 +20 +2 收起 理由
linweixu168 + 20 + 2 原创内容

查看全部评分

发表于 2009-2-18 15:05:19 | 显示全部楼层
有几个问题 0 x* j1 z- C; U9 s9 v
(1) 这个 robot 是从哪里往哪里搬运? 一个有几个robot? 8 J/ x' c5 `. W6 v4 \+ Z
(2) “当接收到停机信号以后的搬送时间为15秒(只往本机暂存产品)” 谁接收停机信号? 又是往哪里搬运? ; Y! g; u; ]& W: \
(3) “物件产生的时间间隔为25秒”是从哪里产生的?
2 Q; q" [; F" Z7 n2 H+ u, w2 m, D; v" C0 X% d$ U4 ]7 t
能否画一个简单的图 示意一下。谢谢
 楼主| 发表于 2009-2-18 16:12:12 | 显示全部楼层

回复 2# 的帖子

修改了一下,看看行不行?回答见下贴.  E1 F2 [, L% @3 s* T2 D2 S; O/ j
" q; |0 H8 Z' B
[ 本帖最后由 focuscon 于 2009-2-18 16:22 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-2-18 16:19:39 | 显示全部楼层
原帖由 iesim 于 2009-2-18 15:05 发表
/ e8 f1 ^- X4 S  u# k6 A有几个问题 , d9 x* y" T; F% Y. A( {$ U
(1) 这个 robot 是从哪里往哪里搬运? 一个有几个robot? ( p8 G% |% k, \& v6 G. y$ D
(2) “当接收到停机信号以后的搬送时间为15秒(只往本机暂存产品)” 谁接收停机信号? 又是往哪里搬运? . l& L% [0 g3 X$ B, h9 r' z8 q
(3) “物件产生的时间间隔为25秒”是从哪里产生的?
4 Y  z* L/ P* \# y
/ ^6 e6 @, A# q2 j, ^" Z; Y$ Q6 n$ R+ e1 |...

- ]* N* e6 v$ E
& ^6 O" ~1 V. y) A( m% F7 B(1)共两个Robot,正常情况下、Robot1是将物件从上游搬到烤炉,Robot2从烤炉搬到下游,Tact time平衡时物件不经过暂存区。  H3 m& J( t5 n$ m
(2)Buffer2 达到条件后发送信号,Buffer1接收信号,接到信号后将物件送到暂存区。9 W8 n" J. Q" T, m
(3)25秒是上游工艺来料的时间间隔。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
发表于 2009-2-18 17:20:02 | 显示全部楼层
好,等我忙完手头上的事情再来研究一下,应该不太困难。
发表于 2009-2-19 09:12:37 | 显示全部楼层
还有一个问题。 如果 Buffer 1 收到停止信号而把物件送往 暂存区,当收到恢复信号时,Buffer 1 的robot 是从暂存区拿物料,还是从上游接收物料。
 楼主| 发表于 2009-2-19 12:52:28 | 显示全部楼层
原帖由 iesim 于 2009-2-19 09:12 发表
$ V7 V# D- e) ?还有一个问题。 如果 Buffer 1 收到停止信号而把物件送往 暂存区,当收到恢复信号时,Buffer 1 的robot 是从暂存区拿物料,还是从上游接收物料。
# x) [8 b6 w$ L4 f1 D& O% s
( r0 u4 z7 E; ?/ c
抱歉,这一点忘了说明,如果buffer1暂存区的物件个数大于等于50个就从暂存区拿,直到小于10个为止。说到这里我想那些时间的搭配可能会有问题导致很难看到仿真效果,请您看情况自行调整上游工序来料的间隔时间。
2 }" R  f  Z$ P7 J
$ Y* G) v$ i! Q$ B6 i另外补充一点,如果buffer1 正在搬送过程中收到停止信号,那这个产品必须完成搬送,从下一个开始才往暂存区放。 谢谢~~
发表于 2009-2-19 12:56:58 | 显示全部楼层
那么在 buffer 1 刚恢复信号后,robot 忙于从暂存区拿料到烤炉时,从上游来的料怎么处理? 堆在哪里?
 楼主| 发表于 2009-2-19 13:39:54 | 显示全部楼层
其实Buffer1的功能和Buffer2一样达到条件后也可以给前道工序发信号暂停投料,为了简化我给省掉了,那就假设上游工序只是个Loader吧,Buffer1达到50个后它自动停止投料,直到少于10个为止。$ K6 l7 O0 p* x1 C- t0 V
* T7 |& y! P1 d  Z/ W0 t
我总是漏掉一些东西,对不起啊,我思维不够缜密,还需加强。
发表于 2009-2-19 14:36:13 | 显示全部楼层
还有问题,因为烤炉是不停的,那么如果 buffer2 暂存区里面有工件,烤炉里面也源源不断出工件,那么buffer 2 的 Robot 是怎么应对的呢?
 楼主| 发表于 2009-2-19 14:44:10 | 显示全部楼层
原帖由 iesim 于 2009-2-19 14:36 发表
  ]: T) C% t1 C0 U( W还有问题,因为烤炉是不停的,那么如果 buffer2 暂存区里面有工件,烤炉里面也源源不断出工件,那么buffer 2 的 Robot 是怎么应对的呢?

$ B% ~) X/ F- O. t: Y0 S6 a/ q7 y& k; v$ Z
优先取烤炉里面的。
发表于 2009-2-19 19:30:53 | 显示全部楼层
我没有想到,这个模型还是有点复杂。用到了一些平时不是非常常用的模块和选项。主要这里面如果深究下去,有一些很复杂的细节,但这个模型应该具有一定代表性。2 g5 j& O! Z7 x( d
) Y4 M4 W/ y. W9 b: G' j
为了显示方便,我自定义了模型参数。
4 m) H- c6 ^) \/ i  _: X- b5 G4 p
; J, ?  ~& r  ~" P请看附件,模型当中有些说明。
1 y& y' \# ~) L1 V+ v+ ~
6 E, o& u# N' X/ n! C仅供参考,欢迎批评。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
发表于 2009-2-20 10:12:01 | 显示全部楼层
原帖由 linweixu168 于 2009-2-19 23:37 发表
. d, O  @7 t, F如果烤炉有空位,并且下游可以接收送料的话,直接进入到烤炉;否则,进入到暂存区。并且好像要改成 或者

- o, P, ~& l0 c9 u9 g$ F# _6 `! B+ W" x; g+ W* q
呵呵,这个表达应该没错。如果用或者,就应该说 如果烤炉已满,或者下游停止接收送料,就进入到暂存区,否则,直接进入到烤炉。
 楼主| 发表于 2009-2-20 17:52:35 | 显示全部楼层
原帖由 linweixu168 于 2009-2-19 23:28 发表 " c: b. k& f+ Z2 w' \" Y1 L- `
这个问题描述的太乱了 应该做个总结
8 T* D7 D; G- o. _% D2 P

6 a* V0 ?2 N( A7 H/ O$ c( |这两天太忙了,等我有点空马上总结,对于描述复杂的问题我还是不大拿手,谢谢二位!!!
 楼主| 发表于 2009-2-20 18:14:28 | 显示全部楼层
没想到还真有些复杂,我开始学着用Equation实现通过信号传递控制WIP的逻辑,最终没有搞定,今天看到博士原来是用Decision这样来做!   我要好好研究研究。
9 s! t. P& u  ?5 t# h- G: j; C0 Y( B. O3 E1 X0 l) _( E- N
[ 本帖最后由 focuscon 于 2009-2-20 18:31 编辑 ]