[求助] 如何根据一个Item的属性来结束仿真?

[复制链接]
发表于 2009-3-20 16:24:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
5仿真币
比如一个Item有count属性,初始值为10,如何判断当count值变化为5的时候结束仿真?
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

最佳答案

查看完整内容

不用发了,我知道什么原因了。你这个模型没有延迟模块,也就是说,整个模型都在 时刻0 运行,时间没有向前推进。既然模型没有向前走,也就无所谓停了。 你在 Batch 模块后面加一个 Activitiy 模块就可以了。
发表于 2009-3-20 16:24:36 | 显示全部楼层
不用发了,我知道什么原因了。你这个模型没有延迟模块,也就是说,整个模型都在 时刻0 运行,时间没有向前推进。既然模型没有向前走,也就无所谓停了。, J' ?3 I# H5 ~6 H, s1 T! r

# q6 A9 G8 E+ g你在 Batch 模块后面加一个 Activitiy 模块就可以了。
发表于 2009-3-20 16:50:11 | 显示全部楼层
先打开 Executvie 模块,将结束条件设定为 Stop Simulaiton when count connector value >= 1
0 V- K, @7 C( s3 X; x+ u# }% K  U
然后在 count 值变换的地方加一个判断,如果满足终止条件,输出为1,否则为0,然后把这个输出值 连接到 Executive 的 count 端口上。
 楼主| 发表于 2009-3-20 17:12:04 | 显示全部楼层

回复 2# 的帖子

我试了一下,总会出现问题。比如在Resouce Item中,我判断里面还剩下的数目,: Y+ y0 x$ V" N( {! t
在Equation中判断如下:* s4 N& \: X8 ?
if(remaining==5)
. l0 Y/ M' |1 T1 ]7 a4 Bflag=1;//stop
6 |% B% t" L2 {. a/ P5 l# I$ V然后按你的方法连线到Executive的count端口,但是最后停止时,Resouce Item中的数目与我设想的总有出入啊。1 |3 ]/ E+ p; j. }1 c$ Q9 t
奇怪。
发表于 2009-3-20 17:17:28 | 显示全部楼层
把你程序挂上来,或者发给 info@edgestone-it.com
 楼主| 发表于 2009-3-20 18:29:26 | 显示全部楼层
原帖由 iesim 于 2009-3-20 17:17 发表 3 i# V3 G+ X0 d3 N# g
把你程序挂上来,或者发给 info@edgestone-it.com
# g4 A4 O: a+ b3 R6 [  J1 u
比如说这个图,控制根本没有作用。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
发表于 2009-3-20 18:39:55 | 显示全部楼层
光看你的图片无法判断,把这个程序挂上来。
发表于 2009-3-20 20:55:04 | 显示全部楼层
这里有一个现成的例子,请参考!2 F4 U) B" X- n& Z
打死一只蚊子所需时间和次数的仿真求解。
6 E3 p3 N6 q% l/ ^' t' e% N王博的经典模型!8 d, [7 \; B) ^9 }: M