[求助] repastS模拟仿真数据无法传输--时各位大师请不吝赐教

[复制链接]
发表于 2008-4-11 11:17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
5仿真币
各位大师,我刚接触repast,从国外的一个网站上下了一个适用于WINDOWS操作系统的版本Repast-Simphony-Windows-Installer-1.0,解压的时候默认文件夹里却写repast S.解压的文档里有eclipse、workspace、两个安装和仿真示例的Getting Started文档及一个开始仿真的快捷键等。& V3 j1 J" X2 @, U. E& `7 b
      后来我依照那两个仿真示例逐步操作下来在开始运行仿真的时候,当改变第一个GasNode气压值后运行,数据无法传到第二个Nod哪里。后面绘出的图也是两条直线。
- C6 D4 O8 Y1 O4 F6 F/ U# t     我怀疑是不是自己安装有问题,或者开始时设置workspace路径导致出问题(为了保险我将路径设到F盘)。
, S0 g$ ?+ O' U     近来调试发现如果将workspace的路径设为默认的话就会出现楼下说的情况,步进运行几次后就自动终止。如果将其路径改到其他的盘就可继续运行,但其他GasNode压力值始终没有变化。
0 ^& A3 G0 X% k" s' P     我将遇到的问题截图并做了说明附在附件中,有兴趣的或遇到相同问题的请做个参考。5 O  o: b# \$ ~/ G  `2 N+ J4 K* U" D
     这个小问题困扰我好久,真诚希望各位大师给予指导,或者提供一些其他版本的下载链接及安装方法。小生将不胜感激!- u8 {, u% j& X! i$ v4 U7 a3 t

* |% F+ h  l7 a( d$ t9 }[ 本帖最后由 jiangchengzier 于 2008-4-14 09:39 编辑 ]
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

最佳答案

查看完整内容

我最近也在跟踪这个tutorial,在run时遇到了与你同样的问题。 我看tutorial(03)的英文介绍,运行的过程是这样的,先来交流一下是不是我们的操作有问题: 将agent,link添加完毕后 1.修改第一个node值 将300变成100 2.点击step run 按钮 a few times,直到右上角的tick count变成9。(因为我们前面在behavior中有个delay设置为10,还记得吗?) 3.查看node2的pressure值,传递发生,300变成100 ~~ 上面的是原文,我理解后大致翻译 ...
发表于 2008-4-11 11:17:12 | 显示全部楼层

我也遇到同样的问题了!

我最近也在跟踪这个tutorial,在run时遇到了与你同样的问题。
% S' ~6 y0 V9 h! K% H' S2 B5 N我看tutorial(03)的英文介绍,运行的过程是这样的,先来交流一下是不是我们的操作有问题:  e* Y6 J& Y; W, S( m, e
将agent,link添加完毕后
* I* `* w( {# H* m1.修改第一个node值 将300变成100
2 O, s1 s* K9 w, a) N  C' j2.点击step run 按钮 a few times,直到右上角的tick count变成9。(因为我们前面在behavior中有个delay设置为10,还记得吗?)3 z" C2 f* v8 Z# L
3.查看node2的pressure值,传递发生,300变成100
7 }# X" \! ~) d3 p7 w~~; U4 |; _$ ~& ^! j% K
上面的是原文,我理解后大致翻译出来的。我按照这个步骤走的时候,发现点一下step run后,tick count由0.0变成了-1.0,然后再点就消失了。这是不正常的,因为按常理来说tick count应该是递增的才对。( H! h$ N0 ^1 Q6 R4 I
不知道我们是否遇到了同样的问题,如果你知道我遇到的问题如何解决,请发站内信给我好吗?
- Z1 h7 F& k" t. c' y/ I希望我们一起进步,谢谢。
& w4 F" E5 \/ p( T$ \' t! ~
2 y; g9 O7 o) N0 R" K( e[ 本帖最后由 duyu1226 于 2008-4-11 17:52 编辑 ]
发表于 2008-4-11 17:50:46 | 显示全部楼层

补充

我觉得这个与安装、路径没有关系。应该还是在agent模型建立时没有设置好参数。
* k  B! V7 a+ h没有发现吗?on-line的tutorial里面图片中的一些参数,值和你实际运行时,是有些不一样的。7 A! f6 y% I# q" C. y  b' }
关于上面我说的关于tick count也请注意一下好吗,如果你运行时没有出现这个问题,也请告诉我好吗,很感激。" _$ v. W7 b& c+ c4 p0 o* r$ @

7 b( U* I2 ]8 K3 a! V7 C. V[ 本帖最后由 duyu1226 于 2008-4-11 17:53 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-4-12 12:26:03 | 显示全部楼层

关于tick count

关于你说的将tick count为9时仿真就会自动停止,开始的时候我也遇到这个问题,后来解决了,是前面设置的问题。你再检查一下前面的操作,设置behavior块儿的属性时要注意和文档上不完全一样的。现在我的问题是运行结果是两条平行的直线,没有压力的变化。5 e, J& O" s! u2 {' M1 a
: D9 z% j$ }2 x" R7 a4 E% Y, D
[ 本帖最后由 jiangchengzier 于 2008-4-12 20:24 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-4-13 20:33:06 | 显示全部楼层

回二楼的

你将workplace的路径修改一下,换个盘试试,仿真就可以持续运行下去,不过我还没有找到数据不传递的原因。
 楼主| 发表于 2008-4-21 10:33:51 | 显示全部楼层

已解决

这个问题,在大家的帮助下已经解决,如果各位同仁遇到类似问题可以共同探讨。