[求助] station和delay同样作为延时的,有什么不同?

[复制链接]
发表于 2008-4-28 12:07:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
5仿真币
station和delay同样作为延时的,有什么不同?delay可以根据属性加工,而且可以改变属性,那我用delay替代station行不行?

最佳答案

查看完整内容

没有什么本质不同,station 是 delay 在制造环境中的更具体化。功能相同的部分可以互相代替。 在版本7中,这个两个模块已经合并成一个模块。
发表于 2008-4-28 12:07:42 | 显示全部楼层
没有什么本质不同,station 是 delay 在制造环境中的更具体化。功能相同的部分可以互相代替。% U: G, y4 e$ P& g! I

% Y" m( k2 l0 p! ?在版本7中,这个两个模块已经合并成一个模块。
 楼主| 发表于 2008-4-28 17:08:55 | 显示全部楼层
谢谢,我还有个问题,我系统要固定在制品数量,那我输入的时候要捆绑令牌才能进入系统,那我输入的时候怎么样才能让输入根据是否有令牌来决定输入?
发表于 2008-4-28 17:28:20 | 显示全部楼层
如果我理解没有错误,如果是CONWIP 系统,可以用Gate 模块。
2 {/ w2 n; }8 c; g( s
' h  c6 z8 o9 m7 N3 g7 I; M( f9 f这个在 http://www.edgestone-it.com/case.htm 上有几个例子。